发布于:2010-07-22 13:15:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
用天正计算喷淋总觉得有很多问题,有没有人能较合理的利用天正计算出合理的结果的 需要注意哪些地方

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 游者
    游者 沙发
    1、布置喷头、管线
    2、喷淋管径标注,按危险级自动标注。(为初定管径,未必为最终)
    3、喷淋计算 s 选作用面积框线
    输入末端压力 点复算 校正管径 复算 ,反复,直至流速均符合要求
    4、点计算书
    2010-07-22 16:20:22

    回复 举报
    赞同1
  • 游者
    游者 板凳
    主要看最不利点到作用面积入口一条主线数据就可以了。
    其他节点、线路,损失都小,不决定计算结果。
    2010-08-09 12:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋系统的减压问题

当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢