土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于喷淋系统的减压问题

关于喷淋系统的减压问题

发布于:2010-07-22 13:13:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuoshidun
    zhuoshidun 沙发
    想问一下0.40mpa是怎么得出来的呢?是规范么
    2016-11-10 15:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhg4937
    zhg4937 板凳
    当然不能太小,入口压力是根据最不利喷头规定的最小压力0.05Mpa,反推出来的。所以不可能太小。
    2010-08-03 09:17:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正给排水

返回版块

6.47 万条内容 · 348 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正喷淋计算遇到的问题

通常我都按照最不利点喷头压力位7来计算,但是天正计算出来的入口压力通常大于0.4,我就通过手动增大主管管径来降低入口压力到0.4以内。不知道这样做合理不合理啊

回帖成功