厂房空调

发布于:2010-07-21 12:43:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
该项目位于广州,为一塑料杯生产厂房(丙级,舒适性空调),办公、会议局部三层,包括原料储存、模具保养、成型车间、包装、封箱及办公会议、实验室、餐厅、更衣室等辅助用房,甲方现在只提出生产车间(成型车间)要求2.5m以下温度降到28度以下,此生车车间面积约5904m^2,设备功率大概3485kw(甲方提供),我用软件大概算了下,就设备这块的负荷都有接近300w/m^2,考虑到其他人员、灯光的话,按400w/m^2估算。辅助用房考虑用明装或暗装风机盘管机组。已知厂房的的西外面有3台4KW(电功率)的冷却塔,现有两种方案:1,冷却塔+冷水机组+末端;2,冷却塔+水冷柜机,对于第二种方案,以前没接触过,本人想直接摆数台落地的水冷柜机,直接给加工区域降温(不做新风),各位觉得可行吗?辅助用房就用风机盘管机组送风(办公区域做新风),市场上应该有水冷的风机盘管机组吧。这些都是一些初步的想法,星期五甲方过来这边,还有些其他东西需要跟甲方明确的吗?欢迎各位前辈过来指教,不甚感激。。。。。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zmail99
    zmail99 沙发
    水冷柜机可能不均匀,又不做新风,简单些,推荐。

    但用末端,安装设计都要复杂,但控温好一些。
    2010-08-01 01:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • shenshaojian
    shenshaojian 板凳
    下载下来看看,感谢楼主的分享:loveliness:
    2010-07-25 21:36:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解:风机盘管加新风问题!

小弟有个案子,医院非洁净区的风机盘管系统。大概25间房间。请问:处理过的新风接到风机盘管的送风管?接回风处?还是独立接到房间送风?如果是接到送风管上,新风送风箱的机外静压是250Pa,而风机盘管的静压才只有40Pa左右,会不会出现风机盘管送不出去风,风倒灌的现象;若接到FCU回风段,回风采用的是回吊顶内的空气,新风段接到回风口的具体什么位置呢?若采用新风直接处理潜热,将室外空气送入室内,会不会出现新风和送风的温度混合不均匀?采用两个送风口装修不是很麻烦?