土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教主变保护动作是否正确?

请教主变保护动作是否正确?

发布于:2010-07-20 22:27:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前几天单位一台主变跳闸,当时两台变并列运行,因1条10KV线路速断保护动作引起1#主变差动、重瓦、过流同时动作,不过从后台收到的信号来看,过流只是启动随后复归,保护动作的同时主变的高压侧开关先跳闸,低压侧开关在过流保护复归的时刻跳闸,事后查明10KV故障点离变电站只有10米,应该是近距离短路引起变压器故障,觉得主变重瓦启动是正确的,过流启动并复归但未动作也是正确的,但差动的动作不太理解,是不是因为瓦斯保护动作跳闸时高低压侧开关动作时间不一致,差动保护动作的呀?请高手帮忙指点一下,还有就是为什么近距离短路会同时引发变压器本体故障呢?除了变压器可能的本身质量不行外,还有别的什么原因么?等待。。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cjs43666837
    cjs43666837 沙发
    根据楼主所说的情况,个人觉得保护动作都正确了。高压侧开关先跳开的原因存在楼主所说的瓦斯保护先动作的情况,其间隔时间应该很短。至于五楼说情况如果出现了的话那么定值的整定计算就有问题了。
    2010-11-24 11:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolei6362622
    预防性试验有时也不能反映设备存在的隐患呀。
    :handshake
    2010-11-23 18:42:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

反时限保护只适用于电机保护吗?

今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。百度百科:反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。

回帖成功

经验值 +10