室外消防管道法兰连接如何套定额?
室外消防管道法兰连接如何套定额?
室外消防管道应套室外给水管道的定额,可室外给水管道的定额无法兰连接,应如何处理?
发布于
2005-10-29 09:49:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zzg_109@co163
应根据相似工作内容的原则,丝接法兰的话,可套第八册补充定额中的室外钢管卡套式连接的形式,将管件换掉;焊接法兰的话,我也不知道该套哪个。
2005-12-08 17:32:08
来自 PC
评论
举报
fanlove_123
套用第八册定额室外管道安装,如果没有有法兰连接,在主材上增加法兰。我是这样做的。
2005-11-04 16:55:04
来自 PC