以下为某排风系统水力计算详解,大家看看问题出在什么地方?编号 风量(m^3/h)风速(m/s)Rm(Pa/m)宽(mm) 高(mm) 长(m) ζ △Pd(Pa) △Pl(Pa)△P(Pa)管段0 20680 7.29 0.59 1250 630 2.40 0.5 15.9 1.42 17.39管段1 20680 7.29 0.59 1250 630 8.02 1.0 31.93 4.75 36.68
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
杏仁糊糊
沙发
请问:地下室的排烟计算时值班室、维修室、夹缝和工具间的换气次数是多少呀?
2005-11-03 23:27:03
赞同0
-
deathgod007
板凳
如果你和消防大队关系不硬的话,建议还是做了吧,省的到时候你还要报复验