风管水利计算示例分析问题!

发布于:2005-10-28 15:27:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
以下为某排风系统水力计算详解,大家看看问题出在什么地方?
编号 风量(m^3/h)风速(m/s)Rm(Pa/m)宽(mm) 高(mm) 长(m) ζ △Pd(Pa) △Pl(Pa)△P(Pa)
管段0 20680 7.29 0.59 1250 630 2.40 0.5 15.9 1.42 17.39
管段1 20680 7.29 0.59 1250 630 8.02 1.0 31.93 4.75 36.68
管段2 11000 9.55 1.92 1000 320 15.40 0.80 43.71 29.53 73.24
.......
管段10 7000 6.08 0.81 1000 320 12.15 1.51 33.45 9.89 43.35

最后得总阻力仅约140pa。
总风量达2w m3/h,管路最长也有约80m,按常理(经验数据)肯定不只400,500pa都。
问题出在哪呢?
风速按手册原则6-9m/s,考虑噪声影响。先不管局部阻力是否正确(也差不太远),就比摩阻而言,似乎太小了。
???

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangli19893218
    大家往往都容易怀疑自己的计算结果,尤其是软件的计算结果。风管阻力计算中,最常见的就是截面积大的风管比摩阻小,这和水管是一个道理。
    在风管和水管的水利计算中,最重要的是要把局部阻力计算详细了,因为在施工中会遇到各种管线交叉碰撞的情况,业主高声一吼,水管、风管让路,施工人员就得把风管、水管抬高或降低,必然会增加弯头和三通,这部分阻力往往在设计中容易忽略。
    2008-03-29 13:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiahua426
    xiahua426 板凳
    经核实,比摩阻是没问题的;整个计算差不多也是正确的;要计算总风压的话,再加上一些设备的阻力,进出口的阻力,也就差不多了~

    前辈们都哪去了呢?最近很少回贴啊
    2005-11-04 10:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。