10kv两路进线电源需不需要互锁最近参考一份别的单位10kv高压柜招标的技术协议,设计方案是单母线分段,两路进线。协议里规定了一条是两路进线电源和母联柜之间要做到互锁,就是同时只允许一路电源和母联柜投入运行,而且还不允许自投。关于这点我有点疑惑,如果是这样,那么如果上级部门要检修一路进线电源时,而单位正好在用这路电源,那就需要将进线电源倒换一下,由于互锁的关系,我岂不是非得先停掉母联才可以送上另一路电源,这样总有一段负荷要掉电。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一条n芯电缆损耗功率为:Pr=(nI2r)/s,其中I为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为0.0193,铝芯为0.0316),S为电缆芯截面(mm2)
以上是单位长度的损耗,对吧?
回复 举报