土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电所的发热量怎么算?

变配电所的发热量怎么算?

发布于:2005-10-28 15:07:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个地下配电室,因为需要做机械通风,所以要给暖通提发热量,(原来没提过,也不知道人家是怎么算的,但我们现在这个暖通负责人一定要提,还要签字)该怎么估算呢?我照电动机的公式算,要30%*计算功率,显然太大了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaomaochong
    xiaomaochong 沙发
    这个n 的话,如果是三项的是不是就选3好了,不会是如果是五芯电缆就用5把。
    2006-04-03 11:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • sjm1972
    sjm1972 板凳
    非常感谢大鼻子。
    一条n芯电缆损耗功率为:Pr=(nI2r)/s,其中I为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为0.0193,铝芯为0.0316),S为电缆芯截面(mm2)
    以上是单位长度的损耗,对吧?
    2005-10-30 05:05:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv两路进线电源需不需要互锁

最近参考一份别的单位10kv高压柜招标的技术协议,设计方案是单母线分段,两路进线。协议里规定了一条是两路进线电源和母联柜之间要做到互锁,就是同时只允许一路电源和母联柜投入运行,而且还不允许自投。关于这点我有点疑惑,如果是这样,那么如果上级部门要检修一路进线电源时,而单位正好在用这路电源,那就需要将进线电源倒换一下,由于互锁的关系,我岂不是非得先停掉母联才可以送上另一路电源,这样总有一段负荷要掉电。

回帖成功

经验值 +10