最近参考一份别的单位10kv高压柜招标的技术协议,设计方案是单母线分段,两路进线。协议里规定了一条是两路进线电源和母联柜之间要做到互锁,就是同时只允许一路电源和母联柜投入运行,而且还不允许自投。关于这点我有点疑惑,如果是这样,那么如果上级部门要检修一路进线电源时,而单位正好在用这路电源,那就需要将进线电源倒换一下,由于互锁的关系,我岂不是非得先停掉母联才可以送上另一路电源,这样总有一段负荷要掉电。
我想请问各位高手,是否有什么标准或规范在这方面有什么要求?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
move2013
沙发
主要是看你是啥性质嘛。
2005-11-07 22:29:07
赞同0
-
fish_hao
板凳
用两个不同的电源时不能实现真正意义上的不间断供电的,如果你们有很所一级符合,建议你们要求供电局给你们上来自同一电源不同母线上的双回进线。
2005-11-05 23:20:05