两种状态空气分别送入室内,总送风量为80000m³/h。一种空气A温度为30℃,相对湿度90%,和另一种空气B温度25℃,相对湿度45%
1)求A与B要以多少比例混合时,可以使室内状态达到80%相对湿度?2)并求出室内温度?
请说明计算方法,越详细越好,跪求!!!!
发布于
2010-07-19 21:48:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
adingkgb
接楼上
用图解法找到所要求的80%状态点后C后,A-C的连线长度占A-B连线全长的百分比既是B的送风比例,B-C的连线长度占A-B连线全长的百分比既是A的送风比例。