世界人都知道三峡,因为它是世界第一大水电工程。不久的将来,世人还会记住另一个名字:溪洛渡——金沙江上建起来的世界第三大、中国第二大水电工程。
溪洛渡水电站共安装18台水轮发电机组,单机容量70万千瓦,与三峡电站单机容量相同,总装机容量1260千瓦,总投资600多亿。
电站主要建筑物之一的导流洞,分布在金沙江左右两岸,承担大坝施工期金沙江改道的过水任务,为大坝施工创造条件。左岸1#、2#、3#导流洞由水电六局施工,右岸4#、5#、6#导流洞由葛洲坝集团施工。导流洞洞身断面均为城门洞型,断面尺寸为18Χ20(标准段开挖断面为20Χ22)米,下闸室最大(其中导流洞闸室竖井段最大开挖)跨度为34米,堪称世界最大导流洞群。六局施工的导流洞总长度为5003.17米。洞挖工程量为297.12万方,明挖工程量为279.12万方,混凝土工程量为121.5万方,
导流洞工程是大江截流的关键项目,也是控制性工期,直接关系到溪洛渡水电站截流和发电。2004年7月21日,六局施工的导流洞正式开工。
导流洞施工分四个阶段,即开挖、混凝土浇筑、闸门安装、支洞封堵。其中开挖工期只有14个月,到2005年底全部结束。
导流洞地质条件复杂,山体岩石多为致密状玄武岩和角烁溶岩,且围岩受到风化卸荷作用的影响,岩体结构完整性较差。
由于洞室跨度大,不能一次成型,水电六局采取自上而下、分层、分部、变洞挖为明挖的方法进行开挖。所谓分层开挖,是指导流洞高度过高,无法一次开挖到顶(底),采取自高而低,分上、中、下三层开挖。所谓分部开挖,是指导流洞宽度大,无法一次开挖到边(为保证顶拱开挖的安全),必须(上层)分两部分进行,先是中导洞开挖,两侧扩挖同步跟进。所谓变洞挖为明挖,是指在中层开挖中采取洞外明挖的方式,先对中部两侧预裂爆破后,再对中部采取深孔梯段爆破进行大面积、大规模开挖。
导流洞工程上层扩挖施工(开挖)钻孔采用YT-28手风钻,扩挖开面时采用垂直导流洞楔形掏槽爆破(去掉),打开工作面后沿导流洞轴线方向钻孔进行爆破开挖。导流洞(,)周边采用光面爆破。爆破后利用作业台车先进行掌子面的安全处理,进行一期支护,然后(安全处理后,)采用3.5m3侧卸装载机配20吨自卸汽车装运石渣。为保证施工安全和减小施工干扰,上层扩挖施工时,导流洞左、右侧岔开(交错)施工,相差距离不小于50米。
导流洞上层属于软弱围岩,施工中,六局施工局采取“短进尺、弱爆破、强支护、勤观测”的原则,采用先进的监控量测技术,对围岩进行监控。由于措施得当,导流洞上层开挖中无一次人身伤害事故发生,保证了施工安全。
导流洞中下层开挖分两层进行,第一层开挖梯段高度为8~13米,边墙采用预裂爆破,中部垂直深孔梯段爆破或者是水平浅孔爆破(去掉),预裂孔造孔及爆破先行施工,然后进行梯段爆破或者是水平浅孔爆破施工(去掉)。先在两侧采用预裂爆破形成设计开挖轮廓面,预裂孔采用YQ-100B 或KOL-100型潜孔钻在两侧墙开挖轮廓线上造孔,每个施工工作面配备反铲和装载机进行出渣,每个工作面配备20台20吨自卸汽车运渣。第二层开挖高度在2米~6米之间,直接采用水平光面爆破与水平浅孔爆破相结合一次性开挖,第二层施工紧跟随第一层开挖进行,如果第一层开挖与第二层开挖在同一开挖面时,(去掉)第二层开挖滞后第一层开挖60(100)~80(150)米。为了解决第一、二层开挖施工相互干扰的问题,第二层开挖采用全幅和半幅相结合的方式施工。
预裂爆破是明挖的常规用法,用于洞挖在六局还是第一次(但在洞挖施工中使用的并不多),预裂爆破又是中层开挖主要质量控制工序(导流洞中层开挖质量的好坏很大程度上取决于预裂爆破的效果),其中,预裂孔和爆孔(的钻孔和装药)又是这一工序的重点和难点。六局施工局在总结上层(以往)开挖经验的基础上(,吸收借鉴了国内外同行业的一些先进工艺和方法,制定了合理的施工方案、操作规程和质量控制程序,严格把关,)对预裂孔位测量放样和不同岩性下的孔间距都制定(进行)了严(详)细的规定,为保证钻机钻孔时不出现偏斜,采取钻机钢管架搭设的施工方法保证其施工。(并采取钢管架固定钻机以防止钻孔偏斜)。
对不良地质段,施工局采取先进行超前注浆小导管施工法,即在开挖前先对工作面前方围岩内打入带孔小导管,并通过小导管向围岩压注起胶结作用的浆液,待浆液硬化后,使开挖周围岩体有一定厚度的加固圈。在此加固圈的保护下即可安全开挖。施工局根据围岩类别的不同,除了按设计系统支护外,还选取不同的支护形式进行支护,使用钢支架支护,就有效控制了破碎岩石的塌落。(根据具体情况,分别采用超前小导管、超前锚杆等超前支护措施和超前预固结灌浆技术预加固围岩,然后再进行控制爆破开挖,一钻、一喷、一锚,及时跟进进行挂网、喷砼、普通砂浆(或中空式、自进式)锚杆、预应力锚杆、钢支撑、钢拱肋等系统支护,布设观测断面进行围岩变形的收敛观测,并在有渗、滴水的部位钻设排水孔,

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • co88990
    co88990 沙发
    不错,大洞室是地下工程的难题
    2009-04-09 11:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • ly520gyp
    ly520gyp 板凳
    若楼主能够将详细的资料上传,那将是水利人的大幅。谢谢楼主!
    2009-04-05 12:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利监理题库(有试题解答)

案例一某合同规定“甲方应向乙方提供料场的位置”。在实施中,乙方发现甲方所提供的料场,其数量、质量均不能满足工程需要,不得不另辟料场,增加了费用。乙方向甲方提出赔偿要求,而甲方认为已按合同履行,因为合同仅指提供料场位置,并未涉及数量、质量问题,故并未违约,不应承担责任。作为监理工程师,你认为增加的费用应由哪方承担? 答题要点:应由甲方承担责任。其理由是:如果按甲的解释,只需提供料场位置而不对骨料的数量、质量负责的话,必将导致一种荒谬的结果:甲方只要随意指定某一地点均可认为已履行了合同,这条规定将毫无意义。故按公平合理解释的原则,甲方的解释是不可取的。

回帖成功

经验值 +10