土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机滑环电刷问题

发电机滑环电刷问题

发布于:2005-10-28 01:30:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
型号为S27的发电机滑环电刷能否更换成型号为D172?谁有这两种牌号电刷性能方面的资料?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tnmgfu
    tnmgfu 沙发
    请参考电工手册.
    2006-02-24 16:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • tomlee008
    tomlee008 板凳
    楼上的回答有误。
    S27是80年代模仿西方的碳刷研制的,开发者我认识。
    172是原苏联的技术。
    2者各有利弊,172强度大一些,但对滑环的保护差一点。
    s27对滑环保护好一点,但稳定性不够。
    现在如果为中大型机组,较为完善的办法是改用进口品质的碳刷。
    如需进一步了解,可至tomlee008@tom.com,我们是这方面的专业人士。
    2006-02-23 10:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样防止谐振电压

我厂采用的是硅整流励磁,发电机采用的是开口三角形接法,为什么会多次烧毁PT,请高手帮帮忙

回帖成功