土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 怎样防止谐振电压

怎样防止谐振电压

发布于:2005-10-27 12:21:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂采用的是硅整流励磁,发电机采用的是开口三角形接法,为什么会多次烧毁PT,请高手帮帮忙

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pride007
    pride007 沙发
    采用在母线PT增加消谐装置,最简单方式是在开口回路上增加消谐电阻,也可以在PT的一次侧的(Y型接线)中性点处对地增加消谐电阻。不过PT烧毁不一定是谐振引起的,要进行检查。
    2005-10-30 11:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • 超龄不惑驹

    依我理解,楼主应该说的是发电机出口PT采用的是开口三角形接法吧?
    2005-10-29 17:51:29

    回复 举报
    赞同0