土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 怎样识别低压盘二次回路和查找故障

怎样识别低压盘二次回路和查找故障

发布于:2005-10-27 12:17:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
怎样准确识读低压盘二次回路接线和查找故障

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pangenuine
    pangenuine 沙发
    先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈,抓住触点不放松,一个一个全查清。
    常用的回路都给以固定的编号:如断路器的跳闸回路用33,133,233,333;合闸回路用3,103
    2006-03-21 21:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    这个问题真的不是一时半会就能解释清楚或者是简单的几句话让你就会查找故障的,我在这里只能向你简单的介绍一下低压二次回路的种类(主要的几种,不是太全,请别的朋友再补充)。如果要想做到能迅速准确的查找到并能立即处理好故障,这一需要你熟知低压二次回路的各种类型和原理,二要在实践中经常动手来积累经验,只有这样才能达到你的目的。
    低压屏内的的二次回路我现在想到的有以下几种:
    1、测量、保护回路。如低压备自投回路所用的0.4KV电压互感器测量、保护二次回路;电度表测量回路、电流表、电压表测量回路。
    2、电动机启动、控制回路(这是应用最多的):如按起动方式有,直接起动;降压起动:星-三角起动回路、自耦降压起动回路、软启动器起动回路、变频器起动控制回路(都是功率较大的电机);按电机转向有正转(普通设备的电机)、正反转控制回路(电动阀门);按控制地点分一地控制(低压屏)、两地控制(低压屏、机旁箱)、三地控制(低压屏、机旁箱、PLC);按起动元件分分散元件起动(断路器+接触器+热过载继电器)、集中元件(如电操断路器等);按控制因素分:人控制、液位(水)控制、机械控制(电机之间连锁、行程开关等)
    3、低压母联备自投回路。
    2005-10-29 21:07:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力设计期刊有哪些?

我所在公司为电力设计丙级资质,从事110kV及以下送变电工程勘察设计。请问各位,比较合适的电力设计期刊有哪些?或者,各位提供一些期刊来参考一下。

回帖成功

经验值 +10