土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次侧到底可不可以开路?

电流互感器二次侧到底可不可以开路?

发布于:2005-10-27 20:41:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
记得所有关于电流互感器的资料上都提到“电流互感器二次侧不能开路”,可是我昨天晚上对GG1A做工频耐压的时候,A、C两相各有一个二次绕组一端接地,一端空着,42kV电压加了一分钟,没有任何问题出现。
这个怎么解释呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • d644544601
    d644544601 沙发
    都是高手哈,
    :lol :lol
    2009-10-15 10:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • wqq712
    wqq712 板凳
    非常精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 10:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从高压配电柜引至变压器的电缆大小如何确定?