从高压配电柜引至变压器的电缆大小如何确定?
从高压配电柜引至变压器的电缆大小如何确定?
比如说1600KVA的变压器高压侧电流才92.4A,而630KVA的变压器也才36.4A,那么从高压配电柜至变压器的电缆大小要是根据这个电流大小来选择的话很小?
发布于
2005-10-27 18:25:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
白工
查过很多资料,结论是:630KVA以下用50的;以上用75的。ABB、施耐德也是这样推荐的。
2007-08-05 19:00:05
来自 PC
评论
举报
t5t5pp
没有选规定电缆,能算出短路容量吗?
选电缆按热稳定、经济性来选的!
2007-08-02 15:56:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyemao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
110
回复
309
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
没有选规定电缆,能算出短路容量吗?
选电缆按热稳定、经济性来选的!