有关电流问题请教各位大虾

发布于:2005-10-27 20:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大鼻山一个问题,这种热稳定校验的矛盾怎么解决!

现在有一个S9-315的变压器,出线后,至建筑物内一总配电柜,配电柜距变压器50m,这段电缆选择YJV22-3X70+2X35的。从总配电柜出一照明回路,至照明配电箱,照明配电箱总开关计算电流为14A,如果从总配电柜至照明配电箱的电缆选用YJV-5X4的电缆,则在照明箱处发生三相短路,短路电流为2.1kA,按照热稳定校楣絊=Ik*sqrt(t)/C,t我选的是0.2s,c值是137.则S为6.8,不满足要求。只有电缆选到16的时候,才能满足热稳定校验。这么小的一个电流,却从总配电柜配出16平方的线。