请教大鼻山一个问题,这种热稳定校验的矛盾怎么解决!现在有一个S9-315的变压器,出线后,至建筑物内一总配电柜,配电柜距变压器50m,这段电缆选择YJV22-3X70+2X35的。从总配电柜出一照明回路,至照明配电箱,照明配电箱总开关计算电流为14A,如果从总配电柜至照明配电箱的电缆选用YJV-5X4的电缆,则在照明箱处发生三相短路,短路电流为2.1kA,按照热稳定校楣絊=Ik*sqrt(t)/C,t我选的是0.2s,c值是137.则S为6.8,不满足要求。只有电缆选到16的时候,才能满足热稳定校验。这么小的一个电流,却从总配电柜配出16平方的线。