请教大鼻山一个问题,这种热稳定校验的矛盾怎么解决!

发布于:2005-10-27 20:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个S9-315的变压器,出线后,至建筑物内一总配电柜,配电柜距变压器50m,这段电缆选择YJV22-3X70+2X35的。从总配电柜出一照明回路,至照明配电箱,照明配电箱总开关计算电流为14A,如果从总配电柜至照明配电箱的电缆选用YJV-5X4的电缆,则在照明箱处发生三相短路,短路电流为2.1kA,按照热稳定校楣絊=Ik*sqrt(t)/C,t我选的是0.2s,c值是137.则S为6.8,不满足要求。只有电缆选到16的时候,才能满足热稳定校验。这么小的一个电流,却从总配电柜配出16平方的线。
是不是我计算有错误?我感觉这个电缆太大了。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

房屋内设置地暖,导线敷设该如何选择?

房屋内设置地暖,导线敷设该如何选择?有一住宅楼,设置地暖。插座导线选用BV线。审图意见:导线应选择耐高温型号。可是,什么导线耐高温呀?NH-BV? ZR-BV? 辐照导线?普通一栋6层住宅,用这些导线是否有些过分?各位,谁有这方面的经验?谢了。