空气处理机及风盘接的风管道内壁凝露漏水,原因?

发布于:2010-07-19 13:34:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一商场工程,从风机盘管及空气处理机的出风口开始的风管内壁结满细小水珠(见图片),时间长后水从风管接缝处及出风口漏出,开始怀疑风机将水带出,但检查空气处理机风机部分干燥无水,检查测试风管内出风温度23度,湿度93%,是何原因,请各位指教.

P7050275.JPG


P7050276.JPG


P7050277.JPG

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • lee0755
    lee0755 沙发
    应该是盘管机翅片堵。风机把接水盘里面的刮到风管里面。请把翅片清洗透。再看看。
    2014-11-15 20:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    star-cluster 发表于 2012-5-27 18:23 弱弱的问下9楼的斑竹大哥,“那么出风的状态就是机器露点(表冷器的机器露点是90%左右),风管内壁就算再冷 …若系统是FCU+PAU(风机盘管+新风处理机组)的形式,那么如果新风处理因种种原因导致未能达标或者房间在空调运行一段时间后有人开门开窗等等都会导致FCU的回风状态发生波动再加上该FCU本身的除湿能力有问题,就有可能产生风管内壁结露的情况这种情况靠风管外部保温室解决不了的
    2014-11-14 10:22:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多