土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享:电缆故障点的四种实用测定方法(图)

分享:电缆故障点的四种实用测定方法(图)

发布于:2010-07-19 08:33:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看“电缆故障点的四种实用测定方法(图)”因为在此发的没有图,已经在“电缆故障点的四种实用测定方法(图)”更正!

[ 本帖最后由 laitz 于 2010-7-19 15:20 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • laitz
    laitz 沙发
    看电缆故障点的四种实用测定方法(图)有图了:)
    2010-07-19 15:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • bbln
    bbln 板凳
    没有图啊?是传不上来?
    2010-07-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于污水泵启动的问题!

有一台污水泵功率为22KW,水泵额定电流为41A,启动电流为248A,设计采用直接起动方式,开关型号为MCCB 63A。污水泵是带全负荷启动,开关选型是否合适?直接起动方式是否可行? 望各位高手指点。 谢谢 变压器为泵站专用变压器500KVA,额外其余的负荷在250KW左右

回帖成功

经验值 +10