土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于污水泵启动的问题!

关于污水泵启动的问题!

发布于:2010-07-19 00:27:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台污水泵功率为22KW,水泵额定电流为41A,启动电流为248A,设计采用直接起动方式,开关型号为MCCB 63A。
污水泵是带全负荷启动,开关选型是否合适?直接起动方式是否可行? 望各位高手指点。 谢谢
变压器为泵站专用变压器500KVA,额外其余的负荷在250KW左右

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 一个人的传说
    :time:
    2010-07-20 11:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • shqingtian
    shqingtian 板凳
    直接启动一点问题都没有的
    2010-07-19 17:59:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扩建变电站的无功容量怎么确定?

小弟接到个110变电站扩建工程 一起一直都是按照主变容量的10%~30%来确定。但是这次领导要求我们在可研里面附上无功容量的计算方法。所以小弟想问下 这个是怎么算的。而且我看到设计手册上的计算过程 我完全看不到。呵呵 小弟刚到设计。

回帖成功

经验值 +10