住宅:用电设备总容量为42KW,取cosa为0.8,Kx为0.8,则计算电流为63.8A,则取电源进线VV22-4*25,断路器整定值取100A,断路器的型号DZ20L-100/3,审查意见说断路器整定值偏大,采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号,希望高手详细回答,菜鸟实在是太菜了;还有隔离开关和防电涌保护器应该怎么来选?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句Qjs=196.7*0.75=147.5kw
Sjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kva
Ijs=245.9/1.732/380=373A
问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
问题2:我上面的算法是对的吗?
问题3:算出来的电流有373A,该如何选用电线的截面积和断路器,我参照的这本书中找不到这么大的电流,所以不知该如何选用?
希望高手能详细解答,谢谢!!!
回复 举报
1、开断电流是多大?如果开断电流比较大,则没有小的断路器。
2、如果开断电流是31.5KA及以下,则400A的选1250就可以了,顺便说一下,1250的断路器和630A的价格断路器相差不大,我们现在很少用630A的断路器了。
3、至于什么后果,就是没有什么后果,就是多花钱而已罢了!
回复 举报