断路器的选择(审查意见)

发布于:2005-10-27 13:46:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅:用电设备总容量为42KW,取cosa为0.8,Kx为0.8,则计算电流为63.8A,则取电源进线VV22-4*25,断路器整定值取100A,断路器的型号DZ20L-100/3,
审查意见说断路器整定值偏大,
采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号,
希望高手详细回答,菜鸟实在是太菜了;
还有隔离开关和防电涌保护器应该怎么来选?
谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • sihan501
    sihan501 沙发
    一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kw
    Qjs=196.7*0.75=147.5kw
    Sjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kva
    Ijs=245.9/1.732/380=373A
    问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
    问题2:我上面的算法是对的吗?
    问题3:算出来的电流有373A,该如何选用电线的截面积和断路器,我参照的这本书中找不到这么大的电流,所以不知该如何选用?
    希望高手能详细解答,谢谢!!!

    2006-08-14 11:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • 杰哥
    杰哥 板凳
    负载的计算电流最大400A,选1600A的断路器合适吗?断路器是不是选得太大了,会有什么后果发生呢?
    1、开断电流是多大?如果开断电流比较大,则没有小的断路器。
    2、如果开断电流是31.5KA及以下,则400A的选1250就可以了,顺便说一下,1250的断路器和630A的价格断路器相差不大,我们现在很少用630A的断路器了。
    3、至于什么后果,就是没有什么后果,就是多花钱而已罢了!