土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选择(审查意见)

断路器的选择(审查意见)

发布于:2005-10-27 13:25:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅:用电设备总容量为42KW,取cosa为0.8,Kx为0.8,则计算电流为63.8A,则取电源进线VV22-4*25,断路器整定值取100A,断路器的型号DZ20L-100/3,
审查意见说断路器整定值偏大,
采鸟问:怎么样来确定这个整定值和进线以及断路器的型号,
希望高手详细回答,菜鸟实在是太菜了;
还有隔离开关和防电涌保护器应该怎么来选?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sihan501
    sihan501 沙发
    谢谢你们
    2005-11-10 16:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • hyf_001
    hyf_001 板凳
    1)配电用断路器选用:
    断路器的长延时动作电流整定值=(0.8~1.0)×导线允许载流量,即60~75A。
    2)照明用断路器选用:
    长延时电流整定值≤线路计算负载电流。

    我也是新手,上面只是找资料的。不同的用电设备和不同的断路器的整定值都有不同的选法。
    还望高手指教!
    2005-10-27 17:41:27