发布于:2005-10-27 13:45:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我的问题可能有点初级,请大家赐教。
在商场或者餐厅里假如用中央空调,在选空调机组的时候按风量还是冷量选。各个厂家的样本型式不一,好像约克就是按风量选。假如按风量选的话,新风量按每人25m3/h,总风量怎么定呢。有人用换气次数定总风量,然后总风量减去新风量就是回风量,排风量按新风量的80%-85%计算,以保持室内正压。但是房间功能不一样,换气次数5次还是8次不太好把握,如果面积大的话,总风量将会相差很大。不知道怎样定才算合理。
如果画焓湿图的话,余湿量也不太好掌握,作为除数的余湿量稍有波动就会使热湿比线变动很大。新风量是已知的,如果自己定新风比的话,比如15%,那么总风量也可确定,在焓湿图上,机组处理空气的过程是否可以像书本上那样,新风与回风以一定比例混合后降温减湿到机器露点,然后再热,即等湿加热到送风状态点,然后沿热湿比线到室内状态点,那么送风状态点怎么定,像书上那样自己定一个送风温差,然后与热湿比线相交么?实际运行时机组是否有再热这一过程,还是说直接从机器露点到室内状态点?
对于这方面我一直比较糊涂,不知道大家都怎么做。
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wiserwd
    wiserwd 沙发
    5楼说话有点偏激
    2007-06-21 15:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • 农民不懂高压电


    楼上的,不懂就不要乱说话。
    设备的冷量,是在先求出风量的情况下得出来的。
    你仔细算算吧,不先求出风量,看你的冷量怎么得出来。
    2006-04-25 22:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场散流器送风口风速取值?

我正设计一个超市的空调,商场部分采用散流器下送,规范上面风速值为2-5m/s,单台空气处理器的风量为7000m3/h,设5个350*350的散流器,那么单个风口的风速为3.17m/s,商场层高为4m,想了解一下,这个风速合适吗?