30台3kw的电机主开关要多少安?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccxxjj
    ccxxjj 沙发

    30台3kw的电机配电主开关要考屡需要系数Kx和同时系数Kt:Pjs=3*30*Kx*Kt;Ijs=Pjs/1.732/0.38主开关的电流>1.2Ijs,太大不好
    2005-10-28 08:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • lm888
    lm888 板凳
    400A的自动开关肯定够用,整定到250A就应该行了
    2005-10-27 16:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电能表的参比电压

0.4KV3相4线配电线路的计量,当需配电流互感器时,是否应选参比电压为3×57.1/100的电能表?