土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电能表的参比电压

关于电能表的参比电压

发布于:2005-10-27 13:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV3相4线配电线路的计量,当需配电流互感器时,是否应选参比电压为3×57.1/100的电能表?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtino
    cqtino 沙发
    概念混淆了,你这里用3×220/380的表就可以了,如果配用电流互感器,就选用1.5(6)或3(6)的3×220/380三相电能表就可以了,三相表1.5(6)或3(6)一般都是互感式的。3×57.1/100的电能表,一般用于高压计量。
    2008-06-28 19:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    楼上意思是3×220/380的表的电压线圈直接接入380V的相线;3×57.1/100的表的电压线圈经电压互感器再接入高压。是这样吗?
    2005-10-29 10:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多