土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消火栓按钮

请教消火栓按钮

发布于:2005-10-26 21:35:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有次去交底。有施工队说自动报警里的消火栓按钮跟水图里的消火栓按钮不是一会事。他认为,电图里的消火栓按钮是装在消火栓外面的,带地址码,而水图里的消火栓按钮不是带地址码的,是装在消火栓箱里头的。平时也没多想这个问题。差点就没法处理。不知哪位大虾能详细讲解?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lliubei
    lliubei 沙发


    《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)第8.6.2条第九小条:高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施。
    《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第6.3.2.3条:消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:显示启泵按钮的位置。
    2007-03-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    消防栓按钮可以选用带地址码的,也可用非编码的,我强调一点的是按钮应有直接启泵的功能,既可装在箱内,也可在箱外。
    2005-12-01 15:49:01

    回复 举报
    赞同0