土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ spd电压保护水平和设备耐冲击过电压额定值的关系

spd电压保护水平和设备耐冲击过电压额定值的关系

发布于:2005-10-26 16:09:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中P16说明,电源处设备耐冲击过电压为6kv,配电线路为4kv,而spd样本中第1级Up一般都为2kv。
Up为何比设备耐冲击电压小很多,只是裕量的问题吗?
  • peca
    peca 沙发
    想一下,如果两者一样会出现什么后果
    雷电流是疏散了,但是设备也烧坏了.
    2005-10-26 20:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。