建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论一.工程概况 本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。二.方案比较1. 顶层设置K=200喷头联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报