土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论

高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论

发布于:2010-07-17 20:29:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论
一.工程概况
本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃采光顶下如何布置喷头

有一座五层地上商场,每层面积7200平米左右,五层顶部中庭部分及两侧有玻璃采光顶,其标高为29.7米,其余不是玻璃采光顶部分标高为23.7米。请教各位大虾,这样的顶层如何布置喷头?中庭玻璃顶部分可以不布置喷头吗?玻璃顶部分如果布置喷头,是否由单独的一组型号阀及水流指示器引出?

回帖成功

经验值 +10