我这有2台高频斩波调速电机,转子(A\B\C三相)接线准备采用3根1*300的电缆,但是电缆预埋管只有一根4“的,请问这3根电缆可以穿在同一个电缆管里面吗 ?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhijunchen
    zhijunchen 沙发
    如果是钢管电缆必须穿同一根钢管,否则会产生涡流。估计4寸的钢管穿300平方3根电缆穿不下,建议放大。
    2010-07-17 19:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • cqluhai96321
    cqluhai96321 板凳
    关键看频率多少呢?钢管估计没问题。
    2010-07-17 17:50:17