土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:绝缘导线安全载流量的估算口诀的疑惑

求助:绝缘导线安全载流量的估算口诀的疑惑

发布于:2010-07-17 17:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我找到了两个口诀,不知道用哪个好,求大侠帮忙,谢谢先!
一、10下五,100上二;
25、35,四、三界
70、95,两倍半。
穿管、高压,八、九折;.
裸线加一半;
铜线升级算。

二、二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
条件不同另处理,高温九折铜升级.
导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记
哪一种更好用?
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    本人觉得口决不准的,我记下了各种型号电缆的载流量,常用三芯,10平方55,16平方75,25平方100,35平方130,50平方160,70平方210,95平方260,120平方300,150平方350,185平方410,240平方485,300平方560,这是常用3加2芯载流量,4加1也差不多,这个不难记吧,
    2010-07-17 20:54:17