阅读下一篇
水泵问题,我公司安装了两台55KW的IS泵,一台22KW的IS泵,各自有一条DN250的吸水管,共用一条出水管.其中一台55KW的水泵(A),及一台22KW的水泵(B)安装有底阀,而另一台55KW的水泵(C)由于施工原因没安装底阀.目前出现了这种现象,正常运行时,A的电流是100A,C的电流是70A,.C的电流是28A,甲方不干了(据甲方说,C的水泵流量要小于A水泵的),说我们C水泵有问题,我们找了水泵厂的专家,专家过来后,听了听声音,说水泵没问题,水引水管有气体,经打压后,发现无漏气现象,后又检查出水阀门发现都可以完全打开,请问各位大虾,可能有什么故障?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句3.3.4卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPA
3.3.5高层建筑生活给水系统竖向分区。竖向分区应符合下列要求
1、各分区最低卫生器具配水点处的静水压不易大于0.45MPA,特殊情况不易大于0.55MPA.
2、水压大于0.35MPA的入户管宜设减压或调压设施。
3、各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。卫生洁具一般用水水压不小于0.05MPA
一般高层水泵调压根据楼层高低来调压,11层一般水泵后压力0.5MPA就可以了
若给水用钢塑复合管,管道多小于等于DN100采用螺纹连接,多大于DN100以上管径采用卡箍连接
通常DN100也采用卡箍连接