土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 同程式与异程式的区别

同程式与异程式的区别

发布于:2010-07-17 08:45:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力

不需调节即可保持平衡。

优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。

缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。

异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。

优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。

缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • why793551957
    why793551957 沙发
    很好,学习了。。。
    2013-05-24 17:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • my__career
    my__career 板凳
    同程异程不能一概而论,规模大时一般采用同程系统,可以消除系统的水力失调,小系统可以通过控制立管的管径配合初调节就能达到水力平衡
    2012-01-17 10:27:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

告诉你为什么地暖不热的几种原因

告诉你为什么地暖不热的几种原因 系统设计方面:1、根据热源方式确定整个环路的管长。集中供暖方式,可以选用最长环路日0—90m,用户单独设立热源,可以选用最长50—60m。2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。