土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏

变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏

发布于:2010-07-16 15:58:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
S9-M1000/10/0.4型变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏?这样做违反什么国家操作规程吗?
谢谢各位指教!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nuzhan3511
    nuzhan3511 沙发
    不可以,变压器加油时距离高压引线不足0.7m,安全距离不够,违反安全操作规程,必须停电处理。
    2010-07-16 19:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • guangtou_pingguo
    学习,
    2010-07-16 17:09:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器可否在运行中放油补漏?

S9-M1000/10/0.4型变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏?这样做违反什么国家操作规程吗?谢谢各位指教!!

回帖成功

经验值 +10