土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器可否在运行中放油补漏?

变压器可否在运行中放油补漏?

发布于:2010-07-16 15:56:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
S9-M1000/10/0.4型变压器的散热器漏油,可否在运行时放油进行补漏?这样做违反什么国家操作规程吗?
谢谢各位指教!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zyl-82-7-9
    zyl-82-7-9 沙发
    应该是不行,注油的时候,变压器进线和出线就在身边,看着就危险。
    2010-08-20 17:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • zwx345
    zwx345 板凳
    不行
    2010-07-21 21:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人了解美标的互感器嘛?

电压互感器二次电压是115/66.4的额定负载的标注是: W,X,Y,Z看不懂啊 求高手指点!顺便求美标互感器标准!

回帖成功

经验值 +10