中心点不接地系统间歇性电弧接地过电压分析

摘要:用实例分析间歇性电弧接地过电压的发生过程及对电力系统的危害,运行人员如何应对此类故障。关键词:电网;消弧线圈;接地过电压。随着城乡电网大力改造,中性点接地运行方式也有效大的改变,特别是35kV电压等级有逐步被110kV电压等级替代的趋势。由于35kV系统原来的中心点接地方式多为经消弧线圈接地,在一部分35kV线路被取消后,电网结构也发生较大的变化,一段时间以内,原来的消弧线圈补偿难以达到理想的要求, 有的消弧线圈被迫退出运行,使得部分35kV系统中性点方式成为不接地运行方式。局部35kV系统单相接地电容电流大大超过10A,而没有消弧线圈补偿,在发生单相接地时,电弧不能有效熄灭,从而产生间歇性电弧接地过电压,一些绝缘薄弱的设备被击穿,发生两点或多点接地现象。2003年5月31日某局的35kV系统就发生了一起这样的故障。