中心点不接地系统间歇性电弧接地过电压分析

发布于:2005-10-22 23:12:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
摘要:用实例分析间歇性电弧接地过电压的发生过程及对电力系统的危害,运行人员如何应对此类故障。
关键词:电网;消弧线圈;接地过电压。
随着城乡电网大力改造,中性点接地运行方式也有效大的改变,特别是35kV电压等级有逐步被110kV电压等级替代的趋势。由于35kV系统原来的中心点接地方式多为经消弧线圈接地,在一部分35kV线路被取消后,电网结构也发生较大的变化,一段时间以内,原来的消弧线圈补偿难以达到理想的要求, 有的消弧线圈被迫退出运行,使得部分35kV系统中性点方式成为不接地运行方式。局部35kV系统单相接地电容电流大大超过10A,而没有消弧线圈补偿,在发生单相接地时,电弧不能有效熄灭,从而产生间歇性电弧接地过电压,一些绝缘薄弱的设备被击穿,发生两点或多点接地现象。2003年5月31日某局的35kV系统就发生了一起这样的故障。
由于电网改造,消弧线圈补偿达不到要求,某局北门变35kV成为独立的系统,接线如下图:


2003年5月31日14点40分,北门变35kV电压出现无规律波动,电压幅值最高达50.8kV。14点56分,变电值班员报告调度35kV A相不完全接地。各相电压分别为:UA=3.7kV、UB=32.8kV、UC=33kV。调度令用拉、合开关方法试线路,发现为#303桂钢线路接地,立即断开#303桂钢线路,接地消失。
经查线未发现故障,晚上20点15分试送#303线路正常。20点18分,桂钢变合上变电站进线开关,北门变35kV电压又开始无规律波动,电压幅值最高达54kV,并发A相接地信号。20点21分断开桂钢变进线开关,此时北门变35kV0351PT C相已被击穿、喷油,直至20点47分将北门变0351PT断开,接地消失。后经检查发现故障为桂钢变的计量PT,隔离此PT后供电正常。这是一起典型的间歇性电弧接地过电压引起的设备故障。
现以A、B两相为例分析间歇性电弧接地过电压的形成,设电路如下图:

Ls C1 uB C1
2ux Ls C2 电弧
C2 uA
(a)接线图 接地点 (b)等值电路

设A、B相的对地电压最大值为Um ,每相对地电容为C1=C2 ,Ls为电源漏感,等值电路如图(b)所示。正常时,A、B相对地电压之间的相位差为120°。如果在A相发生接地故障引起电弧接地, A相的电位立即降为零,C2被电弧短接,电路发生振荡。设故障发生在A相电压最大值时刻t1。故障前瞬间A、B相的电容电压分别为:
UA(t1-)=Um UB(t1-)=-0.5Um 即为振荡的起始电压。
一般振荡频率远大于电源频率,因此可认为电源电压不变,忽略相间电容及回路损耗,振荡可能出现的最大电压为:
UBm1=2(-0.5Um-Um)-(-0.5Um)=-2.5Um
振荡的稳态值分别为:
UA(t1+)=0 UB(t1+)=-1.5Um
如下图 uA、uB为A、B相电源电压,u1、u2分别为A、B相电容电压。

u U1
2Um UA

0 t1 电弧熄灭t2 t3 t
电弧点燃 电弧重燃

UB U2
Um t


-2.5Um
-3.5Um

电弧接地过电压形成发展过程

由于工频电流过零电弧熄灭只可能发生在半个周波以后,因此,故障电弧将持续半个周波0.01秒,经过半个周波到达t2后电弧熄灭,B相电容电压变为1.5Um。在熄弧过程中,正常相与故障相的对地电容电荷将重新分配,直至各相电容上电压相等。这样使得中性点对地偏移一个直流电位Um 。熄弧过程中A、B相电容电压稳态值分别为:
UA(t2+)=-Um+Um=0 UB(t2+)=0.5Um+Um=1.5Um
再经过半个周波后到达t3 ,故障相电压将达到2Um ,此时如果接地点绝缘还未恢复,电弧重燃,UA立即为零,电路再次出现振荡,振荡的起始电压为:
UA(t3-)=2Um UB(t3-)=0.5Um
振荡过程中电压最大值可达:
UBm2=2(0.5Um-2Um)-(0.5Um)=-3.5Um

由以上分析可知,间歇性电弧短路在正常相上产生的过电压可达正常相电压幅值的3.5倍,但是由于故障点绝缘恢复、相间电容的影响,并且,故障也并不一定发生在电压的最大时刻,因此,过电压的倍数一般小于3.5倍,其值虽然不是很高,但是,如果电网中有绝缘薄弱环节,故障未能及时发现和隔离,长时间的过电压,将会损坏设备,甚至发生两点、多点接地,造成事故。
前面提到的故障,经分析可知,北门变35kV系统没有消弧线圈补偿,5月30日前35kV线路长度为48.3km,估算电容电流为48.3*0.116=5.6A,由于电容电流较小,没有采用消弧线圈补偿,由于电网改造的需要, 5月30日将青狮潭电厂332线路、金山变303线路接入,电容电流有较大的增加,考虑到变电站设备电容电流(一般为线路总电容电流的13%),估计接近15A 。当35kV系统桂钢变计量PT击穿发生单相接地时,电弧不能自动熄灭,产生单相间歇性电弧接地过电压。而检修人员检查接地故障时,只检查线路部分,没有仔细检查变电站设备,致使没能发现桂钢变的计量PT故障,第二次对故障点送电,再次引起电弧接地过电压。
另外,在14点40分时,35kV系统已发生不完全接地,只是未发接地信号,没有引起值班员的足够重视,延误了12分钟,致使北门变35kV系统较长时间承受间歇过电压,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yg21
    yg21 沙发
    你好,我厂正好发生间歇性电弧接地过电压引起的事故,我想了解过电压产生机理,能发给我一份吗?我的E:zhehao2008@sohu.com
    :loveliness:
    2008-08-09 20:27:09

    回复 举报
    赞同0
  • ywyuan
    ywyuan 板凳
    图片看不见啊
    2008-04-02 23:33:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 748 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

感觉今天上午有题目做不出答案来。。。

不知道是不是题目有问题,呵呵

回帖成功

经验值 +10