样本FP160LⅡ型上出风立式风柜中标明,额定风量16000m3/h,余压48mmH2O,冷量95366W,水量248L/min,水阻力3.25mH2O
请问水量这一项如何应用?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hu_zhongwei
    hu_zhongwei 沙发
    是的,就是冷冻水量,你需要用它来选取水泵和水管的大小的
    2005-10-22 21:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • wylwyl1943
    wylwyl1943 板凳
    谢谢!请问什么水量?是冷冻机组提供的冷冻水量吗?
    2005-10-22 13:56:22