土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设备选择

设备选择

发布于:2005-10-22 11:10:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
样本FP160LⅡ型上出风立式风柜中标明,额定风量16000m3/h,余压48mmH2O,冷量95366W,水量248L/min,水阻力3.25mH2O
请问水量这一项如何应用?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hu_zhongwei
    hu_zhongwei 沙发
    是的,就是冷冻水量,你需要用它来选取水泵和水管的大小的
    2005-10-22 21:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • wylwyl1943
    wylwyl1943 板凳
    谢谢!请问什么水量?是冷冻机组提供的冷冻水量吗?
    2005-10-22 13:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

远大,一路走好

自1994年以来,在中国企业舞台上有一个一直很牛气的企业。目前,这个企业的形象广告天天在中央电视台黄金时段播出。其广告词为:世界领先水平,远大中央空调。这个企业就是长沙远大空调有限公司。在一些消费者的心目中,远大空调几乎已成为中央空调的代名词。然而,家喻户晓并不代表一切,现在效益很好并不表示企业就能长寿,空调行业单项第一名与空调行业的全能冠军相比毕竟不是在一个层次上。 (后续请见www.sndc.cn溴化锂论坛)

回帖成功

经验值 +10