关于当发生火灾时切断非消防用电电源?

发布于:2005-10-22 09:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问有谁知道当发生火灾时切断非消防用电的具体做法?本人在设计一份高低压配电图,低压部分非消防回路断路器都配了分励线圈。分励线圈电压是配AC220V还是AC24V?与消防中心的具体控制方式?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 石大头
    石大头 沙发

    如果非消防回路数不是很多的情况下可以直接用消防主机做电源,如果非消防回路多,那么建议你用AC220V.


    这样的情况会最好用一组中间继电器转换一下!

    2005-10-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    分励线圈电压是AC24V?

    你用1825控制模块控制,当发生火灾时,消防主机发出信号,模块接收信号后启动里面的小型继电器,接通分励线圈,切断电源。

    每个分区都要一个模块

    同时告诉你你以后把这发到电气减灾版块。
    2005-10-22 10:34:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压计量与低压计量有什么区别?

本公司共有900KVA的变压器,共三台,原来采用在变压器低压侧装计量表,然后供电局每月加上变压器损耗的办法来算电费; 现在供电局要求我们改成高压计量,现在想知道:在同样用电量的情况下,高压计量与低压计量有什么差别,会有多大的差别? 请知情的大侠们积极指点!谢谢!