土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量与低压计量有什么区别?

高压计量与低压计量有什么区别?

发布于:2005-10-22 08:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司共有900KVA的变压器,共三台,原来采用在变压器低压侧装计量表,然后供电局每月加上变压器损耗的办法来算电费;
现在供电局要求我们改成高压计量,现在想知道:在同样用电量的情况下,高压计量与低压计量有什么差别,会有多大的差别?
请知情的大侠们积极指点!谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    有要求315及以上变压器,应该采用高供高计方式。

    电能计量点应该设置在产权分界处(供电点)。高供低计是一种高压电流太小,安装小变比的电流互感器不利于系统安全的权宜之计。高供低计变压器的损耗是按照变压器的参数计算的。系统电压的高低,负荷是不是超过容量等等因素都会影响计算的准确性。高供高计变压器的损耗直接就计录在实际电量上了,实事求是相对合理。
    2016-01-19 11:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • lwq1982127227
    lwq1982127227 板凳
    三台变压器900KVA也太小了吧
    2016-01-19 10:48:19

    回复 举报
    赞同0