只看楼主 我来说两句“安装8台数控机床:其中2台30kw的数控铣床,1台15kw的数控车床,2台11kw的数控铣床,3台15kw的数控铣床,同时使用”
30X2+11X2+15X4=142KW,总电流考虑250A,电源电压稳定时不必装稳压器,如电源电压经常过低,因考虑单台机床分别装,集中装的容量很大。
设总动力箱一台(XL—21改),进线电缆用YJV22—1/0.6—3X95+2X50
动力箱下做简易电缆沟(内250X300mm),各机床进线处与电缆沟用钢管,电缆沟内敷设一条 —40X4镀锌扁钢作接地线(与动力箱重复接地相连),各机床的保护接地用 —25X4镀锌扁钢与电缆沟扁钢连接,机床侧在扁钢头上打孔(用镀锌螺栓接黄/绿双色线)。
30KW机床用YJV—1/0.6—3X10+1X6电缆接到动力箱60A开关;
15KW机床用YJV—1/0.6—3X6+1X4电缆接到动力箱30A开关;
11KW机床用YJV—1/0.6—3X4+1X2.5电缆接到动力箱25A开关。