土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水冷管道机组冷却设备

水冷管道机组冷却设备

发布于:2005-10-20 14:10:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一项目,总制冷量2200KW,现在夏季准备用消防水池作为冷却设备,进行冷却,现消防水池为500立方,开始水温为15度左右,现准备用铜管进行在里面换热,请教各位,铜管的选型,还有水池是否够用。?
不胜感激!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mobile_45
    mobile_45 沙发
    你不要把水冷机当水源热泵做了。水箱里的水的热量往哪散呢?具体水箱500立方的水够不够一天的换热升温而不达到主机的保护温度,我没算;但就算可以,到下午效果也不好。

    你看一下周围有河没,建议你把你那铜管换热装置扔到河里也比放水箱里好,哈哈
    2006-10-26 11:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • qingshan_25
    qingshan_25 板凳
    开机运行→5小时后→水温会上升到38度以上→冷水机组高压保护→停机
    2006-10-25 18:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ahu功率

一般AHU电功率有多少阿,都是些什么负载,我觉得只有风机,阀门及一些控制功率阿

回帖成功

经验值 +10