水冷管道机组冷却设备

发布于:2005-10-20 14:10:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在有一项目,总制冷量2200KW,现在夏季准备用消防水池作为冷却设备,进行冷却,现消防水池为500立方,开始水温为15度左右,现准备用铜管进行在里面换热,请教各位,铜管的选型,还有水池是否够用。?
不胜感激!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mobile_45
    mobile_45 沙发
    你不要把水冷机当水源热泵做了。水箱里的水的热量往哪散呢?具体水箱500立方的水够不够一天的换热升温而不达到主机的保护温度,我没算;但就算可以,到下午效果也不好。

    你看一下周围有河没,建议你把你那铜管换热装置扔到河里也比放水箱里好,哈哈
    2006-10-26 11:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • qingshan_25
    qingshan_25 板凳
    开机运行→5小时后→水温会上升到38度以上→冷水机组高压保护→停机
    2006-10-25 18:42:25