土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅电气安装中常见质量通病及其预防措施

住宅电气安装中常见质量通病及其预防措施

发布于:2005-10-20 08:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
质量通病及预防措施
    1. 室内布线
    1.1 管路敷设  
(1)通病现象
    ①管路暗埋处出现规则裂缝;
    ②金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊跨接接地线;
    ③镀锌管直接采用套管熔焊连接,套管连接不牢;
    ④金属软管脱落,未跨接接地。  
(2)预防措施:
    ①管路保护层厚度应大于15mm,墙体填充砂浆强度应大于M10;
    ②非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端用专用接地卡固定跨接接地线;
    ③镀锌管壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验;
    ④金属软管必须用专用接头固定,并跨接接地。  
1.2.电缆线路
    (1)通病现象:
    ①电缆桥架、支架没做可靠接地;
    ②电缆终端头没处理;
    ③电缆未固定、填充率太大、弯曲半径不足、少设或未设标志牌。
    (2)预防措施:  
①镀锌电缆桥架必须有不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,全长应有不少于可与接地干线相连的长度,常采用镀锌圆钢或扁钢沿桥架外侧全长敷设;  ②普通电缆终端可采用绑扎处理,主要电缆除绑扎外,应加电缆头套;  ③电缆在桥架内的填充率不应大于40%(控制电缆小于50%),电缆垂直敷设时,上端及每隔1.5~2m处应固定,水平敷设时,首、尾、转弯及每隔5~10m处应固定,在首、尾、转弯及每隔50m处加标志牌,电缆桥架转弯处应选择与电缆弯曲半径相适应的配件。  1.1.3 金属线槽、导线敷设、防火墙及电气竖井的处理  
(1)通病现象:
    ①金属线槽填充率过大,竖向敷设时没采用固定及保护措施;  ②金属管拉线不加护口,管内有接头,L、N、PE(PEN)线没分色,多芯线断芯且直接与接头连接,线鼻子不配套;  ③防火墙及电气竖井没有防火隔离。  
(2)预防措施:
    ①金属线槽内导线总截面(包括保护层)不应超过线槽内截面的20%(控制、信号等小于50%),线槽垂直、倾斜敷设时,应采取措施防止导线移动;  ②金属管端应加护口,导线接头处应设在箱、盒处,PE线应采用黄绿相间导线,多芯线应搪锡,线鼻子应与线径配套;  ③电缆、封闭式母线及金属线槽等穿过防火墙、竖井楼板等处时应采用防火隔板及防火材料隔离。  
1.2 防雷接地
    1.2.1 接地系统  
(1)通病现象:
    ①以金属管代替PE线,等电位联结支线、桥架(金属管、带电器的柜(箱)门)跨接地线线径不足;  ②插座接地线从一个插座串接另一个插座低于2.4m的灯具可接近金属导体未接地;  ③设备的“地排”没与接地干线直接连接,而是经过支架、基础槽钢等过渡,接地线的位置、截面积皆不清楚;  ④多层住宅采用TN-S系统时,进线在总电表箱处没有重复接地,高层和小高层住宅未按要求在配电间做MEB;  ⑤接地线在不同金属物间(幕墙金属框架和建筑的金属门窗等)的连接未考虑电化腐蚀的影响。  
(2)预防措施:
    ①金属管必须在保证不受机械、化学或电化学损蚀及完整的电气通路的情况下可做接地线,当设计注明PE线规格时,应按图施工,等电位联结支线不应小于6mm2铜导体;桥架(金属管、带电器的柜或箱门)跨接地线须用截面积不小于4mm2的铜芯软导线;  ②插座接地线接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松动造成后续插座接地失效;低于2.4m灯具的可接近裸露导体应有专用的接地螺栓及标识且必须接地可靠;  ③设备(动力柜、发电机、水泵等)的“地排”必须与接地干线直接连接,其基础槽钢应跨接接地,且有接地标识,有震动的地方接地线应有防松措施;  ④TN-S系统的PE线在总电表箱处应重复接地,高层和小高层在配电间应做MEB;  ⑤施工前应考虑电化腐蚀的影响并采用合适的材料连接。  
1.2.2 防雷方面  
(1)通病现象:
    ①避雷带用普通圆钢、带间及引下线连接采用对焊、单面焊或搭接长度不足,焊接处锈蚀明显;  ②避雷带变形严重、支架脱落,转弯处、引下处呈锐角,引下点间距偏大;  ③屋面金属物(管道、梯子、旗杆、设备外壳等)没与防雷系统相连。  
(2)预防措施:
    ①避雷带应采用双面焊,搭接长度大于10d,焊接处应防腐;  ②支架间距不应大于1~1.5m、埋深应大于10cm,一、二、三级防雷引下点间距分别应小于18、20、25m;  ③屋面金属物应与引下线相连。  
1.3 照明器具及配电箱柜  
1.3.1 配电箱(柜)  
(1)通病现象:  
①箱体电焊

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • leafalls
    leafalls 沙发
    帖子不全啊,能不能补齐啊
    2008-07-10 16:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    帖子转移。
    2006-02-13 22:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流接触器释放过慢的问题

我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.

回帖成功

经验值 +10