土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器释放过慢的问题

交流接触器释放过慢的问题

发布于:2005-10-20 01:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有四个电动葫芦(每个7.5KW)用于提放闸门,在提升或落放闸门时松开按钮交流接触器(正泰CJ20-40)释放过慢(最长时间可达5S),操作起来十分危险.更换新接触器也不起作用.但是空载时(不挂重物升降)则正常.请问各位是什么原因,如何解决.

全部回复(102 )

只看楼主 我来说两句
  • baohongsheng
    baohongsheng 沙发
    检查电机上花键轴和设备上的连接轴是不是有点配合不好
    2009-10-12 18:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • baohongsheng
    baohongsheng 板凳
    这个应该是你看错了.不可能是接触器释放慢.应该是刹车.还有就是电机和设备上的连接有点打滑
    2009-10-12 18:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多