发布于:2010-07-14 11:53:14
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我们的厂区是两路35KV进线 然后通过主变成10KV的 现在只用了一路35KV线带下面两段10KV的线路。
10KV的用户共有5个,其中4个后面10/0.4变压器是带断路器的。另外一个10/0.4变压器后面没带断路器
雷雨天气10/0.4变压器后带断路器的会自动脱扣
10/0.4后变压器后不带断路器的 电会断掉,1S之内又恢复(我们某个厂区就是这样,电脑会停掉,然后电又恢复了)
请问这是怎么回事?
是失压还是过流造成的?
有没可能因为厂区接地没做好,而导致电流反串?
7.28日 更新: 看了定值单发现 10/0.4变压器高压测的10KV开关 重合闸“退” 延时“5S”
应该不是重合闸的缘故吧?
另外问了上面调度,他们也没有特别的动作记录。
但我们这现在基本10次雷雨天气有8,9次要出现以上情况的。
[
本帖最后由 zjyyhry 于 2010-7-28 15:44 编辑 ]
全部回复(82 )
只看楼主 我来说两句-
li1993feng
沙发
其实不光是雷雨天,我遇到大雾天气也发生过此现像,当时我家的灯泡几乎完全熄灭,然后又恢复正常,因此楼主说的现象也有可能是380系统的线路发生闪络造成,但还是解释不通,我觉得这个问题比较复杂,也有可能是雷电感应造成系统的电压震荡,很复杂的现象,不是一两句话说得清。
2010-08-01 20:46:01
赞同0
-
zhdtzb
板凳
学习学习!
2010-08-01 16:47:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报