沙发
应重点检查时间继电器延时闭合触头到角接触器线圈以及角接触器的自锁线头是否松动,以及接触器的线圈是否烧坏。
2010-07-26 21:08:26
赞同0
-
zherl
板凳
查一下主回路的接线,有可能是柜内出线与电机接线柱没有对应好。应该是U1-W2;V1-U2;W1-V2。