土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的三个曲线

电流互感器的三个曲线

发布于:2005-10-19 20:46:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器有10%误差曲线/励磁特性曲线/伏安曲线,请问一下,它们之间有什么关系吗?都是用来检测什么的?
主要是励磁特性曲线搞不懂

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangjuejue2003
    实际上,电流互感器的励磁曲线就是伏安特性曲线,其作用是互感器在出厂时,生产厂家先做一次伏安特性曲线,使用厂家在进厂检验时,按照生产厂家提供的电流点再测试一下对应各电流点的电压,看两次曲线是不是基本相同。其作用是防止互感器在运输过程中用损伤。
    10%误差曲线就是保护用互感器误差与二次所接的负荷之间的关系曲线,一般是负荷越大,误差也越大。
    2007-02-04 12:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • frgthh@co163
    frgthh@co163 板凳
    励磁特性曲线用于选用线圈,正定误差
    2006-12-13 21:01:13

    回复 举报
    赞同0

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1600KVA变压器如何配置高压设备?

现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

回帖成功

经验值 +10