现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:
当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?
另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • g17171717
    g17171717 沙发
    用HXGN15-12-11环网柜配VS1真空断路器,可以满足要求。可以设置各种保护。该柜的外型尺寸为:(高*宽*深)1850*750*900(1000)。
    2005-11-01 11:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • xianliangli
    xianliangli 板凳
    GG-1A柜怎样?高压柜除了组合电器环网柜外,因为柜内安装了断路器所以价格都较高。
    2005-10-20 14:09:20