挡土墙主动土压力计算1 挡土墙主动土压力计算: DQ-1 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称: 工程一 1.1.2 挡土结构的高度 h = 5m,主动土压力增大系数 ψc = 1.1,挡土墙墙背的倾角 α = 70° 1.1.3 地表均布荷载标准值 q = 0kN/m,边坡对水平面的坡角 β = 15° 1.1.4 填土的重度 γ = 18kN/m,土的粘聚力 c = 15kN/m,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hfutwxw
沙发
这个改变了梁高的截面,后浇的300不能算进梁里面了,改变了配筋率,可能出现超筋,存在隐在的安全隐患
2010-07-16 15:17:16
赞同0
-
sla1999
板凳
1.首先要按图施工,不按图施工本身是一个错误,达不到设计要求,梁要整体浇筑,不能留施工缝,更何况为水平施工缝,人为分开二次浇筑,不符合施工质量验收规范要求。
2010-07-16 08:05:16
赞同0
加载更多回复 举报
2.要考虑施工荷载,在施工荷载作用下,梁断面过小,结构承受不了施工荷载,要出问题的,是严重的安全隐患。
3.对结构本身的刚度要求下利,与结构设计不相符,严重影响结构的整体性,对结构安全留下隐患。
4.有些梁上反是为了防水等功能要求,必须一次性浇筑,否则会失去功能要求。
5.我建议你这几根梁一次性浇筑,假如我参加验收的话,你必须返工重做,评你主体结构工程不合格。施工的一定要质量安全为主,这是关键。